1,开发商原有的电线要不要全都不要,换自己的电线?
答:不是。
如果开放商的线缆实在不合格,而且线缆截面同断路器规格不匹配,这种情况才需要换自己的电线。但是这种情况很少见到。
首先这样做与设计不符,是明显给自己挖坑。因为最后的工程验收设计单位要签字,如果发现因为这个问题最后要返工整改,最后因为这些问题验收不通过,开放商哭的心都有。
其次户内的普通BV电线的预算仅仅只占整个项目预算的极小一部分,跟消防的耐火电缆,还有地下室动力部分动辄240 185截面的电缆比更是便宜的可怜。
最重要的是交房的时候,业主都是带着游标卡尺来量的,如果同设计不符,业主可以拒绝交房,勒令开放商整改。
所以不管怎么算下来,实在是不划算。
有的人说,人家土豪怎么了,就想用自己的东西。这个在其他方面也许会奏效,在电气线路方面则不是绝对。
这个还有一个最关键的问题,如果把开发商的线缆全部换掉,会带来极大的安全隐患。因为装修公司出的电气图纸都是满足基本需要,真正做到安全的很少。
第一是插座回路。
插座回路一般为火线 零线 地线,即常说的L N PE线,三根。最安全的接线为下图,就是手拉手接线。


而一般装修公司设计都是这样做

-7_5531c794b3a9c.png

同样是六个插座,一个是手拉手,另一个是中间出现分支。这样对于插座回路最重要的PE线就出现分支,对于接地安全是有影响的。
第二是卫生间的等电位端子板。如图
-7_5531c898d033e.png

这个我认为是家庭最重要的用电保护措施,绝对不能省!
相信很多人都有触电的经历,人体干燥的时候家里的220v电压大多数并不会造成严重后果。而浴室内即使是20v的电压对于潮湿的人体而言也是致命的,更甚的是浴室内触电人很难自己脱开。
和家里的强电箱内部的接地铜排不同,等电位铜排是与楼体的钢筋结构连接,与整个小区大地下室的接地网连接的,降低了电位差,最大程度的保护人身安全。
按照设计图纸,卫生间的浴缸,毛巾杆,水龙头,水管以及最重要的卫生间插座回路的PE线(地线),都要接到里面的铜排上。
-7_5531cb2b4e184.jpg

现在大多数装修公司对于等电位是不连接的,这对于用户是有极大的不负责任。
所以如果全部抛弃开放商的电线,装修公司也不懂,最后卫生间插座回路的PE线没有接到等电位端子板上,对于今后的使用是有隐患的。

第三是照明回路
现在国家已经强制要求所有的照明回路都要三根线接线,和插座回路一样,火零地三根线,多增加的地线是接在灯座上,最大程度保证人不触电。
如果设计三根线,那么开放商也是必须如此。
所以如果也抛弃开放商的电线,自己来,装修公司很少有在照明回路里也接三根线的,这也是不负责任的表现。因为多串一根线,他浪费成本不说,而且人工也要增加。
只是由于灯具在空中,人体碰到的机会不多,相对插座触电的机会要少。但是换灯泡的时候一定要断闸。

综上,开放商原有的设计基础绝非是一文不值,还要大家自己多留意,如果盲目全部抛弃,反而是丢西瓜捡芝麻,越改反而不安全。即使换,也要督促装修公司水电改造时候,务必做到安全第一,不能省事。

2,插座是不是一定越多越好?
答:不是。
有的人说家里插座越多越好,其实不然。据我做过的项目,家里插座再多,也是少不了插线板的。
最重要的是插座越多,带来的成本和隐患也越多。隐患就是上面提到的插座回路PE线没有手拉手接线。
如果为了今后用电,确实要这么多,那么相应的工作一定要做好。
首先,改造配电箱。
普通家庭的配电箱结构如下:
-7_5531ced41cc2c.jpg.medium.jpg

一般情况下,普通插座回路就一个,所以如果要加插座就要增加插座回路。但是
-7_5531cfed93a85.png

所以极限情况下,一般一个回路最好不超过15个插座。而且尽可能的分配好大型用电设备的回路,比如家庭影院和电视如果在一个回路,那么像电脑等其他家用电器就要在另外的回路中。
其次,断路器和导线要配合好。
上面说过,一个回路的用电设备功率不能太大,要均衡。这是因为如果功率过大就到更换断路器和导线。
这个原则大家都知道16A配2.5平方 20A配4平方
16A的开关最多带2200W电器,20A最多带3100W电器,大家可以以这个原则来选配。
所以如果只增加末端插座,没有改配电箱,最终结果就是功率太大,频繁跳闸。而且末端插座越多,今后要是漏电,排查的难度也越大。
只要保证关键点有插座就差不多了,比如马桶后,书桌下,床头旁,沙发侧,鞋柜旁,餐桌下等处,具体数量可以根据个人增减。后期实在不够用,可以用转换头或者创意插线板解决。
插座越多越好的观点不适用于每个人,电气改造的成本还需自己权衡,当然还要保证安全。
3,装修公司的人告诉我,一个回路带30几个插座也没关系,只要把这个回路的断路器换大一级就行了
答:错误。
上面说到,断路器大小一定要和导线配合,才能发挥作用。
如果把断路器改成25A 32A的,导线一定要配合6平方,10平方才行。
如果25A配合还是原来的2.5平方和4平方,就会出现导线都烧着了,开挂还没有跳闸的情况。

4,装修公司的人告诉我,把家里配电箱进线开关换成大点的开关,家里配电箱容量就可以变大,可以用更大功率的电器了?
答:错误。
因为在楼层的总电表箱处还有一级断路器,相当于总水管,家里配电箱的进线开关为支管。
总水管不放水,无论下一级水管开到多大,能用的水还就是那么多,毫无意义的改造,只是让装修公司赚钱罢了。

5,插座暗盒的选择?
很多人装修,插座面板都是选最好的,但是都忽视了插座暗盒的选择。如图
-7_5531e04b569f0.png

-7_5531e0a34fc93.png

这两种一种带金属孔,另一个纯塑料。贵不了多少钱,还是选用金属孔的,以后使用次数上会大大的有区别。

暂时想到这些,如果有其他的再补充吧。水平有限,轻拍砖。

转自NGA